Ответы на вопросы
В ходе проведения обследования фундамента консольного крана выявлено несколько трещин в теле бетонной конструкции, имеющих разную величину раскрытия. Экспертная организация выдала предписание о необходимости выполнения мероприятий, направленных на восстановление несущей способности фундамента. Одно из мероприятий – выполнить инъектирование эпоксидным составом через пробуренные вдоль трещины отверстия. Глубина бурения – 300 мм. Фундамент имеет очень густое армирование. Можно ли выполнить инъекционные работы без выбуривания таких отверстий???
Полагаем, было бы правильно использовать не разжимные пакерные устройства (пакеры), которые устанавливаются в пробуренные каналы, а пакерные устройства адгезионного типа, которые наклеиваются на бетонную конструкцию таким образом, чтобы ось пакера совпадала с плоскостью трещины в фундаменте. Для монтажа адгезионных пакеров можно использовать эпоксидную ремонтную массу, например Манопокс 331. Рекомендуем все же согласовать изменение метода инъектирования с экспертной организацией, выполнившей обследование фундамента.